Skip to content

ModuleX 宛 質問リスト

ModuleX(照明の接点設置・DMX 入力)への確認事項。関連: 照明制御

#サマリ状態
1アプリ経由プリセット設定時の対応色温度(範囲・可変方式・指定単位)回答あり(2026-06-11)
2アプリ経由プリセットの制御範囲(全部屋一括/部屋単位)・資料の有無回答あり(2026-06-11)
3DIAheart の IP アドレス・サブネットマスク回答あり(2026-06-11/06-26 追記)/IP は仮提示(出荷前まで変更可、希望 IP あれば連絡)
4Art-Net の送信方式(ブロードキャスト/ユニキャスト)・送信先 IP回答あり(2026-06-11)
5Art-Net の送信先ユニバース・灯体ごとのパッチ資料回答あり(2026-06-11)/パッチは今後割当
6DMX 制御対象の部屋(Corridor / Immersive の追加可否・回路数制限)回答あり(2026-06-26)/DMX は Corridor 足元間接のみ。Immersive=4000K 単色・Reception 奥=調光調色は DMX 不可
7DMX 機器接続に必要な機材・インタフェース(Art-Net 想定・LAN 接続のみで可か)回答あり(2026-06-26)/LED 制御盤内 LAN ハブに LAN 接続で可。接点は端子台(最大 8 接点)
8DMX(Art-Net)記録・再生時の挙動(記録と同時にリアルタイム反映されるか)回答あり(2026-06-26)/リアルタイム反映=SMA-1024PIX、記録=DIAheart(別経路・専用無料ソフト要)
9接点操作時のシーン切替の挙動(フェード/瞬時切替)回答あり(2026-06-26)/フェードなし〜最大 90 秒で設定可。DMX もフェード再生可

Q1. アプリ経由プリセット設定時の対応色温度(ケルビン数)

  • 質問: 各部屋の電灯コントロールについて、アプリ経由でのプリセット設定時の対応色温度(ケルビン数)に関して、以下の 3 点をご教示いただけますでしょうか。
    1. 設定可能な色温度の範囲(例:2700〜6500K)
    2. 調整は連続可変か、段階か
    3. 色温度の指定は部屋単位か、灯体単位か
  • ModuleX 回答(2026-06-11):
    1. 色温度の範囲は 2700K〜5000K
    2. 数値での色温度変更が可能で、調光バーでも連続可変が可能(調光バーのイメージ画像の提供あり)。
    3. 色温度の指定は 回路単位。図面でピンク色で表現されている器具が調光調色可能。
  • 状態: 回答あり(2026-06-11)。色温度 2700〜5000K連続可変(数値入力/調光バー)・指定は 回路単位(ピンク色器具が調光調色対象)。

Q2. プリセットの制御範囲(全部屋一括/部屋単位)

  • 質問: アプリ経由のプリセットについて、全部屋の電灯の状態を合わせて保存するプリセットになるのか、それとも 特定の部屋のみの状態を変更できるプリセットになるのか、ご確認させていただけますでしょうか。あわせて、部屋・灯体の構成が分かる資料があればご共有いただけますと幸いです。
  • ModuleX 回答(2026-06-11): 複雑になるが、特定の部屋のみの変更も可能。部屋・灯体構成が分かる ModuleX 図面の提供あり。図面 2 ページ目の青色回路がシーン設定可能な回路。シーンの作成は 現地作業時 に実施するため、事前に作りたいシーンがあれば資料を共有してほしい。
  • 状態: 回答あり(2026-06-11)部屋単位での変更が可能(青色回路=シーン設定可能)。シーン作成は現地作業時に実施。事前に作りたいシーンがあれば資料共有が必要

Q3. DIAheart の IP アドレス・サブネットマスク

  • 質問: DMX制御に利用される DIAheart ですが、割り当てられている(もしくは割り当て予定の)IP アドレスとサブネットマスクをご教示いただけますでしょうか。
  • ModuleX 回答(2026-06-11): IP アドレス・サブネットマスクは これから指定 するため、決まり次第連絡する。希望の IP アドレスがあれば知らせてほしい
  • ModuleX 回答(2026-06-26)追記: 接続参考図を提供(添付)。記載の IP アドレスは仮で、出荷前までなら変更可能
  • 状態: 回答あり(2026-06-11/2026-06-26 追記)。IP・サブネットは仮提示(接続参考図に記載、出荷前まで変更可)。希望 IP があれば ModuleX へ連絡が必要

Q4. Art-Net の送信方式

  • 質問: DIAheart への Art-Net の送信について、ブロードキャスト/ユニキャストのいずれの方式で送信される想定かをご確認させていただけますでしょうか。ユニキャストの場合は、送信先の IP アドレスもあわせてご共有いただけますと幸いです。
  • ModuleX 回答(2026-06-11): ブロードキャスト の想定。
  • 状態: 回答あり(2026-06-11)。Art-Net の送信方式は ブロードキャスト

Q5. Art-Net の送信先ユニバース・灯体パッチ

  • 質問: 照明を動かすには、PC からどのユニバース(番号)宛てに Art-Net を送ればよいか、ご教示いただけますでしょうか。灯体ごとの割り当て(パッチ)が分かる資料があれば、あわせてご共有いただけますと幸いです。
  • ModuleX 回答(2026-06-11): パッチもこれから割り当てる予定 のため、作成次第連絡する。
  • 状態: 回答あり(2026-06-11)。パッチ(ユニバース/灯体割り当て)は未定(ModuleX が今後割り当て、作成次第連絡)。

Q6. DMX 制御対象の部屋の確認

  • 質問: 図面のご共有ありがとうございました。ご共有いただいた図面では、Reception エリアの奥側のみが DMX による調光調色が可能とのことですが、以下 2 点ご相談可能でしょうか。
    1. 5/26 の MTG では、Corridor が DMX による操作の対象と伺っておりました。当初伺っていた通り、Corridor を DMX 制御の対象としていただくことは難しいでしょうか。
    2. Immersive も DMX 制御の対象とすることは可能でしょうか。
  • 補足(優先順位): 調光調色回路の導入数に制限がないようでしたら、Reception 奥(現状 DMX 操作が可能になっている箇所)・Corridor・Immersive の 3 箇所を制御対象とできますと大変ありがたいです。一方で、導入数に制限がございましたら、Reception 奥ではなく Corridor を優先して制御対象としていただけますと幸いです。
  • ModuleX 回答(2026-06-26):
    1. Corridor を DMX 制御対象とする件は、添付資料に記載(要確認)。
    2. 現状 DMX 制御が可能な範囲は Corridor の足元間接のみImmersive・Reception 奥は DMX 非対応
  • 制御方式の内訳:
    • Corridor(足元間接のみ)DMX
    • Immersive4000K 単色
    • Reception 奥調光調色
  • 補足: 調光調色範囲はコストや発注納期に関わるため、変更は可能だが各種調整が必要。
  • 状態: 回答あり(2026-06-26)。DMX 制御対象は Corridor 足元間接のみ。Immersive=4000K 単色/Reception 奥=調光調色は DMX 非対応。3 箇所 DMX 化の要望のうち実現するのは Corridor のみ。調光調色範囲の変更は可(コスト・納期・調整に影響)。

Q7. DMX 機器接続に必要な機材・インタフェースの確認

  • 質問: DIAheart にて DMX 信号の記録および再生が可能とのことでしたが、こちら我々での用意が必要な機材およびインタフェースについて確認させてください。DMX 操作にあたり、Art-Net 信号を想定し、LAN ケーブルでの接続のみで問題ないでしょうか。
  • 補足: 接点操作の方については、LAN 接点変換機の準備をしております。
  • ModuleX 回答(2026-06-26):
    • Art-Net(DMX): LED 制御盤内に LAN ハブを設けているため、LAN ケーブルを接続して操作可能
    • 接点: LED 制御盤内に端子台を設置。用意する機器から端子台へ接続する。最大 8 接点まで対応。シーン数が決まっていれば事前に連絡してほしい。
  • 状態: 回答あり(2026-06-26)。Art-Net は LED 制御盤内 LAN ハブへ LAN 接続で可。接点は LED 制御盤内の端子台へ接続(最大 8 接点)。シーン数が決まり次第 ModuleX へ連絡が必要

Q8. DMX(Art-Net)記録・再生時の挙動の確認

  • 質問: 送信方式や IP 設定についてのご回答ありがとうございました。あらためて記録・再生まわりの仕様を 1 点確認させてください。PC から送った DMX(Art-Net)信号が DIAheart に記録され、同時にリアルタイムで灯体にも反映される、という理解で合っていますでしょうか。
  • ModuleX 回答(2026-06-26): 「記録と同時にリアルタイム反映」ではなく、リアルタイム反映と記録で経路が分かれる
    • リアルタイム反映(シーン調整時): LED 電源盤内の 「SMA-1024PIX」 に Art-Net 接続すれば可能。
    • 記録(シーンの書き込み): LED 制御盤内の 「DIAheart」 に対して行う。
    • Art-Net 送出は、用意するシステムから指定の IP アドレスへ送ればよい。ただし DIAheart へレコードする際は専用ソフト(無料)が必要
  • 状態: 回答あり(2026-06-26)。リアルタイム反映は SMA-1024PIX(Art-Net)、シーン記録は DIAheart(専用無料ソフト要)と経路が異なる。当初想定(記録と同時にリアルタイム反映)とは異なるため注意。

Q9. 接点操作時の照明挙動(シーン切替)の確認

  • 質問: 接点信号で照明の状態(シーン)を切り替える際、滑らかにフェードして切り替わるのか、それともパッと瞬時に切り替わるのか、どちらの認識でよろしいでしょうか。
  • ModuleX 回答(2026-06-26):
    • シーンコントローラー範囲: フェードなしも対応可能フェードは最大 90 秒まで設定可能。
    • DMX: 書き込んだシーンにフェードをかけられるため、指定の時間でフェード再生が可能